Page 1 sur 1
Fusibles & disjoncteurs
Posté : dim. 19 juil. 2009, 17:26
par ludo77193
Salut
Une question,
Si je met 2 fusibles ou 2 disjoncteurs de 20Amp en série est ce que je vais obtenir une protection de 40Amp ?
Merci d'avance

.
Re: Fusibles & disjoncteurs
Posté : dim. 19 juil. 2009, 17:55
par Manu_VTS
non

Re: Fusibles & disjoncteurs
Posté : dim. 19 juil. 2009, 21:46
par Crazymecano
ludo77193 a écrit :Salut
Une question,
Si je met 2 fusibles ou 2 disjoncteurs de 20Amp en série est ce que je vais obtenir une protection de 40Amp ?
Merci d'avance

.
Selon la loi des mailles ce qui entre dans un noeud est égal à ce qui sort du noeud , si tu met 2 en série le courrant qui traverse les deux fusibles est identique et donc passé 20A un des deux cramera.
Si tu les mets en dérivation le courant se séparera des deux cotés donc tu poura avoir jusqu'à 20A sur chaque fusible donc 40A en entrée de noeud.
Re: Fusibles & disjoncteurs
Posté : sam. 25 juil. 2009, 22:17
par Sam51
Crazymecano a écrit :ludo77193 a écrit :Salut
Une question,
Si je met 2 fusibles ou 2 disjoncteurs de 20Amp en série est ce que je vais obtenir une protection de 40Amp ?
Merci d'avance

.
Selon la loi des mailles ce qui entre dans un noeud est égal à ce qui sort du noeud , si tu met 2 en série le courrant qui traverse les deux fusibles est identique et donc passé 20A un des deux cramera.
Si tu les mets en dérivation le courant se séparera des deux cotés donc tu poura avoir jusqu'à 20A sur chaque fusible donc 40A en entrée de noeud.
rien ne garantie que dans les 2 branche il y aura 20A, ça dépend de la résistance du circuit qu'il protégera